Control Input für Direct I/O
|
15.07.2010, 15:04
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Control Input für Direct I/O
Hallo,
ich möchte gerne den COM-Port einer Direct I/O über den Control Input vorgeben bzw. einstellen. Jedoch ist es seit geraumer Zeit nicht mehr möglich, den Control Input einer Direct-I/O (RS232) anzuklicken. Gibt es da einen Trick? Viele Grüße Mario |
|||
17.07.2010, 10:37
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Control Input für Direct I/O
Moin,
du kannst nur unter WRITE -> IO CONTROL -> RTS und DTR steuern die Variable a (default) ist dann der Eingang mit 0 oder 1 als Inhalt Gruß Bratbaecker |
|||
19.07.2010, 16:16
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Control Input für Direct I/O
Hallo,
Danke für die Antwort. Ich meinte nicht die IO CONTROL, sondern ich wollte die Adresse (COM-Port) meiner RS232-Schnittstelle programmtechnisch vorgeben. Früher ging dies über den Add Terminals->Control Input (Adress oder Com-Port). Nur leider ist dieser Punkt seit der 8 oder 9 Version auf disabled gesetzt. Man siehts, kanns aber nicht anklicken. Habe aber jetzt die Lösung im Function Object Browser gefunden. Unter Intruments->Serial Intrument kann man die Eigenschaft visaAdress lesen bzw. schreiben. Also Danke für den Denkanstoß! Gruß Mario |
|||
19.07.2010, 17:04
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Control Input für Direct I/O
Ah so,
da haben wir uns missverstanden, gut das dein Problem trotzdem gelöst ist. Gruß Bratbaecker |
|||
|